Просмотр полной версии : Электромонтажникам вопрос
timurrus
06.10.2014, 15:56
Всем привет, не знаю, к кому обратиться, пишу на форуме :) Ситуация такая, мне нужен контактор для одновременного включения одной цепи и выключения другой. Нужна маркировка конкретного изделия или название, чтобы упростить поиски. Суть такова, необходимо по одной силовой линии управлять двумя потребителями. Один будет включен, в то время, когда другой выключен. При включении второго - первый должен выключаться. Все это необходимо организовать через реле-контактор. ТО есть, в покое замкнута одна линия, при подаче управляющего питания на контактор он должен отключать активную линию и включать вторую. При отсутствии питания на управлении автоматом возвращаться в исходное положение. Сломал всю голову, как это организовать, пока совершенно случайно не увидел реализацию данного проекта у одного человека. Но полазить и посмотреть устройство не было возможности а тот сам не знал, как чего устроено и не мог рассказать. Уверен, что подобный девайс существует, но найти не могу :) Кто в теме - подскажите плз :)
Например реле автомобильное. Там нужна то всего одна группа на переключение. Что бы конкретнее разговаривать нужно больше инфы, какое напряжение, характер нагрузки, ток потребления нагрузки и т д. Не зная что именно будет коммутироваться сложно что либо советовать.
timurrus
06.10.2014, 16:02
два потребителя на 220в, мощность 1500вт каждый
А обязательно управлять подачей напряжения? Просто есть стандартные автоматы для щитков с группой на переключение - не подойдёт? И ни чего мудрить не надо - вниз - включена одна нагрузка, вверх - другая. Ноль при этом заводим на обе нагрузки сразу, а фазу через автомат, вход(фазу) на подвижный контакт, а к неподвижным нагрузки.
Хасковод
06.10.2014, 16:09
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D0%92 %D0%A0
есть ещё переключающие контакторы (для запуска элдвигателя на треугольнике а работа на звезде)
timurrus
06.10.2014, 16:13
А обязательно управлять подачей напряжения? Просто есть стандартные автоматы для щитков с группой на переключение - не подойдёт? И ни чего мудрить не надо - вниз - включена одна нагрузка, вверх - другая. Ноль при этом заводим на обе нагрузки сразу, а фазу через автомат, вход(фазу) на подвижный контакт, а к неподвижным нагрузки.
Ситуация осложняется тем, что этим контактором будет управлять автоматика, подавать или отключать напряжение, то есть, без участия человека :) так то можно было пару автоматов поставить и руками щелкнуть. Смысл в том, что некий ЭБУ подает только 220в либо их отключает. При отключенном питании работает один потребитель, при подаче питания - второй, а первый отключается.
(для запуска элдвигателя на треугольнике а работа на звезде)
Наверное, наоборот, запуск на звезде, для уменьшения пускового тока, а работа на треугольнике
timurrus
06.10.2014, 16:19
Вот что посоветовали на другом форуме ABB ESB-24-22
Хасковод
06.10.2014, 16:19
Наверное, наоборот, запуск на звезде, для уменьшения пускового тока, а работа на треугольнике
точняк, запамятовал
хотя пару раз расключали так что пуск на треугольнике т.к. момент выше намного, а потом на звезду ибо работа продолжительная и двигатель был 220/380
на мелких установках лабораторных в треугольнике делаем, особенно если питание через частотник от однофазки
Тимур, сорри за оффтоп
Вот что посоветовали на другом форуме ABB ESB-24-22
ну и норм, фирма хорошая. ценник не жуткий.
сохраню к себе в закладки...
ivanishimcev
06.10.2014, 17:06
Тебе подойдёт любой пускатель или контактор с катушкой на 220в с нормально замкнутым дополнительным контактом, например:
http://www.electropole.ru/index.php?productID=1415&PHPSESSID=41b97e5b4a3bfaa24516b111f42470a4
Одну нагрузку цепляешь через любую пару разомкнутых контактов, вторую нагрузку на нормально замкнутый дополнительный контакт, он как правило четвёртый по счёту. Провод управления приворачиваешь к контакту катушки. Если схема не ясна, могу в личку подробно описать.
timurrus
06.10.2014, 17:13
Siemens Logo еще советуют... Кто знает, что за зверь?
Хасковод
06.10.2014, 17:36
у нас на сименсах заводская асутп шка построена
какие именно не скажу, не знаю
АСУТП делали в Промавтоматике
Nikola 52 rus
06.10.2014, 18:29
Можно сразу готовый блок АВР взять, если цена не смущает. Для примера http://sovras.ru/blok_upravleniya_avr_buavr